山西新沛科技超10年无尘净化车间设计工程安装,千级万级十万级化妆品食品医药生物洁净,专业资质证书净化公司厂商,在净化无尘区域凝聚了一支专业的高水平施工队伍。

7*24h服务热线:15535358363

常见问答
联系我们
手机号码:15535358363
电话号码:15690117116
公司地址:山西省太原市恒大绿洲西区42#楼2单元2604

净化工程中排水系统的安装

发布时间:2020-07-08 浏览次数:18

  我想很多人都对实验室的净化中的排水系统感兴趣,那么今天小编就排水系统的安装来给你简单的介绍一下,满足一下好奇心。

  净化工程排水系统安装工程步骤,净化工程内给水排水管道的敷设方式会直接造成洁净室的空气的洁净程度,因此在“规范”中首先要求管道尽量在洁净室外敷设,以大限度的减少净化车间内的管道。净化车间要检讨分析人车路径、配管系统、排气管道、原料搬运和作业的流程等,尽量缩短动线,并避免交叉,以防止交叉污染。作业者、化学药品、材料等动线勿集中;无尘车间四周,宜设缓冲区;制造装置的出入,不要对作业产生大影响。无尘室装配式洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模数及系列加工完成,适于批量生产,质量稳定,供货迅速。洁净厂房主要适用于洁净区与非洁净区之间,或洁净室与洁净室之间的小货物传递,可有效的减少洁净室门的开启次数,把洁净区的污染减少的低程度。根据使用要求,传递窗箱体表面可喷塑,内胆可用不锈钢,外表美观。传递窗的两扇门采用电控连锁或机械连锁装置,可有效的防止低洁净等级区内的灰尘带入高洁净区内,是净化车间必备佳品。

实验室1.jpg

  目前,净化车间的管道安排是:

  各种干管布置在技术夹层、技术夹道、技术竖井内。对具有上下夹层的净化车间,给水排水干管大都设在下夹层内;暗装立管可布置在墙板、异型砖、管槽或技术夹道内;支管由干管或立管引入洁净室,好从上、下夹层引入20~30 cm后再与设备二次配管相连;安装在技术夹道内的管道及阀件,可明装也可暗装。

  净化车间均为恒温恒湿室,生产过程所需的各种管道具有不同的水温要求。管内外的温差可能导致管外壁结露,影响室内温度和湿度。因此,应对可能暴露的管道采取防冷凝措施。防冷凝层的外表面可以由镀锌铁皮或铝皮制成,易于清洁并且不产生灰尘。

  净化车间的生产工艺一般为超精细加工或要求无菌无尘,供水系统要求更严格,如大型集成电路的超纯水、制药工业的注水等。此外,供水系统成本高,管理要求严格,应根据不同的要求对系统进行设置。

  洁净室需要清洁的程度如上所述。只要您耐心地做上述细节,相信洁净室的清洁度必须是完美的。想了解更多,还请拨打我公司电话或者来我公司详细了解,我公司专业从事车间净化工程,相信会给你一个满意的答复。


  在净化工程的设计与实施中,经常有一些小细节被忽略了,但是实际上,这些小细节也能造成净化效果达不到预期的效果,进而影响产品质量,今天小编就净化施工中容易被忽略的地方来给你作一下简单的介绍。  空调净化需关注节能  空调净化是能耗大户,设计与施工中需关注节能措施。在设计中,系统及区域的划分,送风量计算,温度与相对温度的确定,洁净级别与换气次数的确定,新风比,风管保温,风管制作中的咬口形式对漏风率的影响,干管支管连接角度对气流阻力的影响,法兰连接是否漏风等以及空调箱、风机、冷水机组等设备选择无一不与能耗有关,所以,这些细节必须要考虑到。  风管要求经济与效率并重  在集中或净化空调系统中,对风管的要求是既经济又能有效地送风。前者要求体现在价格低廉,方便施工,运行成本,内表面光滑阻力小。后者是指严密性好,不漏气,不发尘,不积尘,不污染,可耐火、耐腐蚀、耐潮湿。  在运行中,有时候管件的局部阻力大大高于风管的沿程阻力,这种状况需要改善。管件主要有弯头、变径管三通及四通管。弯管的中心曲率半径应大于矩形风管的边长,圆形则采用1.25倍直径。大断面风管应在管内加导流片,以减少阻力。而在实际安装施工中,较少如此处理。对于变径管,不可突然变径,宜作成渐扩(缩)管,渐扩管每边扩展角应大于15°,渐缩管则每边收缩角不大于30°。矩形风管的三通要顺气流弯管弯曲分流,支管也应有一定的曲率半径。若要90°角分流,则应在弯头内加导流片。  依据气候条件选空调箱  关于空调箱的选择,应考虑所处的气候环境。如在冬季气温低、空气含尘量大的北方地区,则应在通用的空调机组上增设新风预热段,采用淋水式空气处理方式,使其既对空气洗尘又使其产生热温交换达到所要求的温、湿度。而在气候湿润,空气含尘浓度较低的南方地区,则冬季也无需对新风预热,对空气的过滤及温、湿度的调节则采用初效过滤,表冷面调节温湿度,也可加强温减湿工序,再经中效过滤和终端高效或亚高效过滤。空调箱配套风机较好采用变频风机,这不仅节能,还可灵活调节风量风压。  自控装置全程调节  目前,有的生产厂家采用手动方式进行控制风量和风压的调节,但由于控制风量和风压的调节阀均在技术隔层,而且吊顶也都是彩钢板的软吊顶,基本上都是在安装调试时调好,此后,大都没再调节过,实际上也无法调节。为确保洁净厂房的正常生产和工作,应设置一套较完整的自控装置,实现以下功能:洁净室空气洁净度、温湿度、压差监控、风阀调节;高纯气体、纯水和循环冷却水的温度、压力、流量的检测;气体纯度、纯水水质的监测等。  净化空调系统的空气过滤器随运行时间的增加,阻力增大,为保持风量则需调节系统中的风阀。在统调试时系统启动时,为使风机空载启动,则需将风机出口处风阀关闭,风机启动后,因风阀上承受很压力,开启十分困难。采用空气过滤器前后压差的变化控制风机的变频调速装置后,送风量的调节会变十分容易,送风压力稳定。  这些监控装置可设计成单个系统的测量,控制系统,也可设计成集散式计算机控制和管理系统。净化空调系统在风机停转无风或超温时,电加热器会继续送电加热,造成设备损坏甚至发生火灾,为避免这种情况的出现,应设置无风以及超温断电的保护。  电话和火警设备不能  在洁净厂房设置电话,对讲电话,可以减少人员在洁净区走动,减少发尘量,也可在万一发生火灾时及时与外部联系,也为正常工作联系创造条件。此外,还应设置火灾报警系统,防止火情不易被外部发现而造成重大经济损失。  多机冷水机组更灵活  冷水机组如果要求较大的制冷量,不宜选用单机,宜采用多机制,电机宜用变频调速,以降低起动功率。多机可以灵活使用,不至于出现“大马拉小车”的浪费能源现象。  空调机房宜在洁净室侧面  空调机房的位置,其位置宜在洁净室的侧面,这不但可以节能,也有利于风道的布置,并使气流组织更加合理,同时,可以节省工程费用。  以上就是小编了解到的关于净化施工中容易被忽略的地方,希望对你有帮助。 负压病房 无菌实验室 化妆品无尘车间 化妆品无尘车间 电子厂无尘车间 无菌实验室 食品无尘车间 百级层流手术室 百级层流手术室 化妆品无尘车间